如何根据客户要求选择最合适的线缆?
你好!绿岛很乐意回答你的问题!小岛康誉将为您整理如下:对于常规应用和常用的单芯铜电缆,您可以根据下表为不同的古德威变频器选择合适的电缆直径。单相机和三相机是小谷对电缆选择的一般建议,而光伏系统有很多应用。以下是电缆选择的一般准则。希望小谷的朋友们看完之后能为自己不同的项目选择合适的线缆。0 2电缆选择电缆类型根据应用地点的不同,分布式光伏系统中的电缆可分为DC电缆、交流电缆和接地电缆:DC电缆多敷设在室外,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线,所以分布式光伏系统中的DC电缆一般选择光伏认证专用电缆。考虑到DC连接器和光伏组件的输出电流,常用的光伏DC线缆有PV-F-4mm &;Sup ii。二、交流电缆主要用于变频器交流侧到交流接线盒或交流并联瓷柜。有些室外安装的交流电缆需要防潮、防晒、防寒、防紫外线、长距离敷设,一般选用YJV电缆;对于室内安装的交流电缆,需要考虑防火、防鼠、防蚁;主要用户部件的防雷接地、部件支架接地和三接地电缆逆变器的交流输出端子接地。目前选择电缆截面主要是根据电缆直径与电流的关系,往往忽略了环境温度、电压损失、敷设方式对电缆载流量的影响。下面是YJV三芯电力电缆载流量常用表,可以用来查看电缆在不同使用环境下的载流量。同时,建议在电流接近峰值时,线径向上选择。详见附表1,YJV三芯电力电缆的持续载流量。电压损耗光伏系统中的电压损耗可以表征为:电压损耗=通过电流*电缆长度*电压因数。从公式中可以看出,电压损耗与电缆长度成正比。因此,在现场勘探中应遵循阵列与逆变器、逆变器与并联中国点尽可能靠近的原则。在一般应用中,光伏阵列到逆变器的DC线损不超过阵列输出电压的5%,逆变器到并联中国点的交流线损不超过逆变器输出电压的2%。在工程应用过程中,可采用经验公式:△U=(I*L* II) /(r*S),其中△U:电缆压降-V I:电缆需要承受的最大电缆-A L:电缆敷设长度-m S:电缆截面积-mm &;Sup iir:导体的电导率-m/(ω* mm &;Sup ii)、r铜=5漆、r铝=三根或四根多芯电缆在实际应用过程中,考虑到电缆接线方式、路由限制等因素,光伏系统中可能会出现很多多芯电缆,尤其是交流电缆,如小容量三相系统中用于交流插座的“一线四芯”或“一线五芯”电缆;在大容量三相系统中,交流插座采用多根电缆并联,而不是直径较大的单芯电缆。当多根多芯电缆成束敷设时,实际电缆的载流量会有一定程度的衰减,需要在工程设计之初就考虑到这一点。本文件提供了一个表格来表示不同条件下的校正系数。详见附录二多根多芯电缆成束敷设的修正系数。0 3实际案例在一个采光条件好的地方,有一个村子,夏天温度可以达到40℃。为了给村民谋福利,村委会决定在村里安装光伏系统,但村民家中房屋承重能力达不到要求,只能集中安装在村口的荒地上。据调查,荒地可以铺设一百个255W模块,可以使用一台GW 25K-DT逆变器。模块与逆变器室之间的距离为30m,逆变器与村用变压器之间的距离为50m。元器件与逆变器之间的电缆、逆变器与并联华点之间的电缆均采用铜线明管敷设;其中逆变器与并联中国点之间电缆采用三芯电缆;需要确认每根电缆的线径。元件与逆变器之间的电缆:电缆类型:1 00个元件分成5串,每串20个元件;由于电缆采用明管敷设,且项目现场采光条件良好,考虑防潮防晒,决定采用光伏专用电缆PV-F-4mm & amp;Sup ii;电缆截面:单芯电缆& 4mm;Sup ii载流量远大于模块的短路电流,可以满足要求;电压损耗:△U =(I * L * II)/(r * S)≈(Ba * III 0 * II)/(5漆* IV) ≈ 2.5V .模块工作电压按200V计算,电压损耗小于200 * 5% = 10V,满足要求。逆变器与并联华点之间的电缆:电缆类型:YJV铜线三芯交流电缆;电缆截面:GW II 5K-DT最大交流输出电流三漆A,环境温度40度,明管敷设,查询表考虑余量将升级为0mm &;Sup ii电缆符合要求;电压损失:△U=(I*L* II) /(r*S)=(三漆*50* II)/(五漆*一零)≈Lu . 5v;电华的相电压是220 V,电压损耗大于220 * 2% = 4.4 V,这也是为什么古德威技术支持部门会推荐一款land MM &;Sup ii有线电视。光伏电缆的选择既符合一般电力电缆的原理,又符合光伏系统的保护、温度变化范围宽等特点。合理选择电缆和敷设方式,不仅可以降低光伏系统的建设成本,还可以提高光伏系统的运行效率和稳定性。希望绿岛的回答能帮到你。如果你满意,请好心帮助本岛领养。祝你和你的家人永远幸福健康。