水电安装监理实施细则有哪些?

一.一般要求

1,审核施工单位提交的给排水施工方案和施工技术措施,协助施工单位完善质量保证体系。

2.施工前组织专业图纸会审,检查与土建和电气工程有无矛盾。

3.审查进场材料的质量检验报告,以及主要设备、配件和产品的出厂合格证。

4.参与分部(项)、单位和单项工程的质量检查和验收,按制度和流程进行工程预检和隐蔽验收。

5、办理工程质量签证,参与工程质量事故处理,组织建设单位办理交接手续。

二、室内给水系统

1、PP-R给水管道穿越楼板时应预埋钢套管,套管高出地面50mm,并做好防水措施。管道穿越屋面时应采取严格的防水措施。应在交叉口的前端提供固定支架。

2.热水管道穿墙时,应配合土建预埋钢套管。冷水管穿墙时,可预留孔洞,孔洞尺寸比外径大50mm。

3.检查施工单位采购的管材是否能满足设计和规范规定的公称压力要求。

4、管道预埋穿墙暗敷时,应配合土建预留沟槽的尺寸,深度DE+20 mm,宽度DE+40 ~ 60 mm..坡口表面应光滑,不得有尖角和其他突出物。管道试压合格后,墙槽应用M7.5水泥砂浆填实。

5.当敷设建筑物地下给水管和室内埋管时,应按DBJ/CT501-99第5.3.8条的规定施工。

6.管道在楼地面隐蔽时,应按设计图纸位置进行。现场施工如有变动,应有图文记录。

7.管卡或吊架必须根据不同管径和要求安装,其位置和间距应符合设计和DBJ/CT 501-99第5.5.2和5.5.3条的要求。

8.管道的配水点、受力点和穿墙支管节点处应采取可靠的固定措施。

9.PP-R管材的热熔连接应符合DBJ/CT501-88第5.4条的规定,管材和管件表面应光滑、清洁、无油,保证规定的热熔深度和加热时间(DBJ/CT501-88表5 . 4 . 3);校正角度不得超过5℃,并及时校正,以免产生缺陷。

10、冷水管、热水管和水龙头的并联安装应符合GBJ 302-88第2.0.6条的规定。

11、有三个或三个以上配水点的给水立管和支管的始端,应安装可拆卸的接头。

12,安装时要考虑PP-R管的膨胀性。

13.安装前,给水阀门应按设计要求逐个进行强度和严密性试验,试验压力应为制造厂规定的压力值。

14,家用水表的安装应符合GBJ302-88第3.2.10条的规定,当水表前后直管段长度大于300 mm时,表壳距墙的距离不应大于30mm..多余部分应弯曲沿墙敷设。

15.给水管道试压前,向监理提交专项试压方案,并在试压过程中进行现场监督。试验压力和过程应符合设计和DBJ/CT 501-99中5.6的规定。

16、室内消火栓的安装应符合设计和GBJ 302-88第3.3.1条的规定。阀门与箱体侧面的距离为140mm,阀门与箱体背面内表面的距离为100mm。

三、室内排水系统

1.材料:管材、管件及产品合格证。管道应标有规格、制造商名称和执行标准号。管件上应有明显的商标和规格,包装上应标明批号、数量、生产日期和检验代码。胶粘剂应标明生产厂家、生产日期和有效日期,并有出厂合格证和使用说明。

2.重点检查排水管道的标高和坡度是否符合设计和规范要求。

3.管道的连接点或接口应整洁、严密。

4.UPVC管道连接应符合CJJ/T29-98第4.3条的规定,管道承插过程不得锤击。粘接后,应根据粘合剂的性能和气候条件,允许承插管段静置,直到界面固化。

5、排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,应采用45°。发球台或45。石头和90。倾斜三通或90度。斜四通、立管和排放管端的连接应采用两个45。弯头或弯曲半径不小于管径的90倍。扶手

6.UPVC排水管上的挂钩或卡箍应固定在承重结构上,其间距应符合设计和GBJ 242-82第4.2.8条的要求。立管底部弯头处应设置支墩,塑料管与钢支架之间应放置软垫片。

7、通向室外的排水管道必须回墙或基础时,应用45。发球台或45。弯头连接。

8.从室内引至室外检查井的排水管,井内进水管应高于出水管或两管顶部平齐,且不应小于90°。水流角度。

9.安装时考虑UPVC管的膨胀性,按设计和规范要求安装膨胀节。

10,室内排水立管每层应设置阻火圈。

11、排水管道灌水试验严格按照设计和规范进行,由监理旁站。

四、卫生洁具安装

1、卫生洁具安装严格按照90S342国家标准图集施工。

2、卫生洁具安装位置正确,平整牢固,顺直允许偏差为65438±00mm,垂直允许偏差不得超过3 mm..

3、卫生洁具各种铜管、塑料管煨弯应均匀、对称,不得有凹凸现象。

4、卫生洁具安装时,当与瓷面接触时,应用腻子、橡胶垫或铝垫,不允许用水泥纸加固。

5.给排水预留管道应连接顺畅、严密,阀门开关灵活,试水无渗漏。