化学锚拔出试验的检测标准如下:

混凝土应尽量采用C25或C30无裂混凝土,混凝土厚度应满足上述化学锚栓最小埋深表中的数据;如果高强度化学锚栓按N型锚栓计算,除出厂检验外,每三年至少进行一次型式检验,买方也可使用拉拔仪进行破坏试验,每次试验的锚栓数量不得少于三个。

地脚螺栓的安装应尽可能符合规范的要求,并按照制造商要求的方法安装,地脚螺栓与基材之间应留有一定的余量。拉伸时间应根据制造商提供的化学固化时间表进行操作。拔出试验时,混凝土基体表面应光滑,选用经济的液压拔出仪即可测出地脚螺栓的拔出力。

化学锚栓介绍;

化学锚栓是一种新型的紧固材料,由化学剂和金属杆组成。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后预埋件安装。由于玻璃管中所含的化学试剂易燃易爆,生产厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产,整个生产过程需要严格的安全措施,必须使用与工作人员完全隔离的流水线。

如果手工作业,不仅违反国家相关规定,而且非常危险。化学锚栓是继膨胀锚栓之后的一种新型锚栓。它是通过一种特殊的化学粘合剂将螺钉胶结固定在混凝土基材的钻孔中,实现固定部分的锚固的一种复合部件。